교수님스프링클러설비 펌프방식의 자연낙차정의(남현우 교수)

2010-06-27 23:53:30

첨부파일 첨부된 파일이 없습니다.

계속 출장 중이어서 답변이 늦어 미안합니다.


졸업생 1이 답변을 정확하게 해 주어 내가 답변을 할 내용은 없고


다만, 흡입측 양정을 구 할 때 10.332mAq를 사용했는데


이를 10.336으로 수정하면 보다 정확한 답이 될 것입니다.


** 여러 교재에 10.332mAq 또는 1.0332Kgf /cm2 을 대부분 사용하는데


이는 잘못된 표현임.


1기압이 760mmHg=0.76mHg 이고 수은의 비중이 13.6이므로


물로 환산하여  0.76*13.6하면 10.336mH2O(Aq)이 됨. 사소한 부분이지만


10.336을 사용하도록 합시다.


Ps: 이제 경동정보대학 소방안전관리과 학생들의 실력이 선배가 후배를 가르킬 수 있는


수준까지 올라 있는 것 같아 기분이 매우 부뜻합니다.  앞으로도 더욱 열심히 하여


사회에서 실력을 인정받는 소방맨들이 되시길 바랍니다.


남현우교수.